 录 一、工程概况 .......................................................................................................................... 2 二、本工程安全管理自查自纠情况 ...................................................................................... 3 1、安全生产许可证制度执行情况 ................................................................................. 3 2、企业建立安全生产责任制情况 ................................................................................. 3 3、项目部安全责任制度落实情况 ................................................................................. 3 4、本工程防高防坠、防坍塌情况 ................................................................................. 4 5、安全文明施工措施费使用情况 ................................................................................. 4 6、施工现场自查情况 ..................................................................................................... 4 7、其他自查情况 .............................................................................. 错误! 未定义书签。

 三、自查结果 .......................................................................................................................... 5

 华东师范大学新建河口海岸大楼 工程安全管理自查自纠报告 华东师范大学新建河口海岸大楼 工程安全管理自查自纠报告 一、工程概况

  1、工程名称:华东师范大学新建河口海岸大楼

  2、建设单位:华东师范大学

  3、设计单位:同济大学建筑设计院集团有限公司

  4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司

  5、施工单位:上海市住安建设发展股份有限公司

 本工程地处闵行区东川路 500 号内,具体位置为:华东师范大学闵行校区内,见下图:

 本工程用地面积 57288m2 ,本次设计用地面积为 11105m 2 。项目拟建学校科研用房及部分地下车库,总建筑面积 34480m2 ,其中地上建筑面积 28559m 2 ,主要是河口海岸学国家

 重点实验室、上海城市化生态过程与生态恢复重点实验、地理信息科学教育部重点实验室等科研用房;地下建筑面积 5921m2 ,主要为地下车库及配套附属用房。容积率由校园整体平衡,绿地面积 2360m2 。本工程结构层数为地下一层,地上 11 层,框架剪力墙结构。建筑高度:主楼建筑高度 50 米,副楼建筑高度 24 米。

 二、本工程安全管理自查自纠情况 惊闻 11 月 24 日江西宜春丰城发电厂三期项目冷却塔坍塌特大事故,我方在建设单位的带领下、监理单位的监督下,立即开展自查自纠现场安全隐患排查工作,同时接到上海市建交委、上海市质量安全监督总站的紧急通知,根据习近平总书记、李克强总理对丰城三期项目特大事故的指示,对在建工程进行隐患排查,确保施工安全,我方结合本工程的实际情况,自查自纠工作已落实到位,具体自查内容如下:

 本工程主体结构施工已经完成,现进入初装饰阶段,主要施工内容:粉刷抹灰、屋面防水施工、各种机电管线安装。

 1、安全生产许可证制度执行情况

 1.1 本工程总承包单位(上海市住安建设发展股份有限公司)企业资质符合招投标及国家法律法规要求,企业安全生产许可证在有效期内

 1.2 本工程开工手续齐全,总承包合同、中标通知书、施工许可证、开工报告等均符合建设工程管理规范 1.3 本项目已进场的各专业分包单位资质符合本工程要求,安全生产许可证在有效期内,合同已备案完成,现有分包单位:劳务分包、消防工程分包、空调工程分包、气流平衡系统分包

 2、企业建立安全生产责任制情况 2.1 总承包单位企业安全生产责任制度齐全,并且落实到位,每月一次公司主管领导到现场带班检查,检查记录齐全,并且由监理单位已上报质监站核实

 2.2 各专业分包单位企业安全生产责任制已上报总包单位备案,由我方现场监督执行

 3、项目部安全责任制度落实情况 本工程项目部安全生产责任制度齐全,并且落实到位,每周 2 由项目经理带队进行现场安全检查。项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料、资料员签署安全生产责任制协议书,严格落实到个人

 4、本工程防高防坠、防坍塌情况

 4.1 惊闻江西丰城发电厂三期项目发生特大坍塌事故后,公司安全科钱波平同志到现场监督执行防高防坠、防坍塌专项工作。现场防高处坠落专项方案齐全有效、落实到位。并且开展了防坍塌事故应急救援演练活动。

 4.2 现场自查情况:登高作业工人安全技术交底齐全,装修阶段超过 2 米的高处作业登高防护设施符合要求。移动脚手架专项方案落实到位,脚手架防护栏杆符合要求

 4.3 外墙脚手架钢管、绿网经第三方检测合格,脚手架搭设验收记录齐全,人员持证上岗,日常维护检查记录齐全,整改情况落实到位 5、安全文明施工措施费使用情况

  本项目每月申报安全文明施工措施费,使用记录明细表齐全,由监理单位监督审核,确保专款专用,企业安全文明施工措施费投入使用,严格按照建设工程安全管理规范要求投入,投入比例符合要求 6、施工现场自查情况

 6.1 现场临边洞口防护

 现场临边洞口基本防护到位。但是由于施工需要个别临边洞口未及时恢复,在每周二安全带班检查、日常安全员巡视时已经发现。我方已经加大安全巡视力度,并落实了相关管理措施,确保临边洞口防护设施因施工需要拆除后及时恢复。

 6.2 外墙脚手架搭设验收符合要求,日常维护巡视记录齐全,但是脚手架上有杂物,我方已加强巡视管理,并对工人进行安全技术交底与教育,现脚手架上杂物已清理完成 6.3 现场临时用电整体良好,专项方案,做到了三级配电二级保护,无私接乱拉现象,电工巡视记录齐全。但装修阶段临时用电电线因交叉施工,未敷设到位,我方已加强管理,现已整改完毕。

 6.4 现场起重机械共 3 台,一台塔式起重机、一台货运升降机、一台施工电梯。起重机械中间检查复查记录齐全,检测报告已报审监理,检测结果符合要求。2016 年11 月 30 日,市建筑科学研究院到现场进行起重机械检查,检查结果符合要求。

 6.5、本项目职工岗位培训学习工作落实到位,公司组织项目岗位人员培训,并观摩学习了建工一建集团承建的复旦大学附属肿瘤医院工地。民工三级教育、进场教育、节假日专项教育等记录齐全。针对本次江西丰城电厂三期项目坍塌事故警示教育落实到

 位。

 三、自查结果 我方在听闻江西省宜春市丰城电厂三期项目冷却塔坍塌特大事故后,高度重视,举一反三,居安思危,根据习近平总书记、李克强总理对这次特大事故的救援指示精神,根据上海市建交委、上海市安全质量监督总站的要求,根据公司总部、建设单位、监理单位等相关部门的指令,结合本工程现在施工的进度的特点,这次自查虽未发现重大安全隐患,整体合格。但现场还是存在个别隐患,如:部分特殊工种上岗证件未报审、现场焊工动火作业时防火措施不到位、洞口临边因施工需要未及时防护、工人有不戴安全帽、吸游烟现象等,我方现在已经整改到位,并且加大了管理力度,确保现场施工无安全隐患,做到未雨绸缪,扼制安全事故发生,防范于未然。

 上海市住安建设发展股份有限公司 华东师范大学新建河口海岸大楼项目经理部编制 2016 年 12 月

 华东师范大学新建河口海岸大楼 现场安全管理自查情况审核意见华东师范大学新建河口海岸大楼 现场安全管理自查情况审核意见

 部